Home > 커뮤니티 > 학원운영자료실
  • 제목
    학원인테리어 관련 소방법
  • 작성자
    학원스타
  • 작성일
    04.11.26 23:25
  • 조회수
    15,030
  • [학원인테리어 관련 소방법]

    1.방염신고서
    스프링클러가 있는 경우 - 50%까지 목재 사용가능(필름-성능검사서. 도료-승인표지첨부)
    스프링클러가 없는 경우 - 30%까지 목재 사용가능(필름-성능검사서. 도료-승인표지첨부)
    시료채취 : 소방서에 신고하면 소방관이 나와 3곳의 샘플 (가로190m/m * 세로29m/m)
    를 채취하여 검사소에 보냄.(법정처리기간 15일)
    서류 : 신고서,내역서,시공도면(설계업자 첨부). 건축물대장(소방서 마다 차이있음)

    2.소방시설 설치(완공) 신고서 - (반드시 제일먼저 접수 해야됨)
    스프링클러 - 반경 1.7m이내 (300m/m 살수장애없고,벽배관 100m/m 이격.
    소방전기 - 수신기,경보셑트.감지기(종류별).유도등(종류별).비상등.휴대용비상등.
    비상방 송.소화기.자동확산소화기.완강기.싸이렌.누전차단기 설치
    실내장식물 면적산정 - 실내 장식물의 불연화 면적산정 도면상에 적시할것.(소방서마다
    차이있음)
    비상구 - 학원의 긴장변 1/2 이상 거리에 가로 750m/m*1500m/m 이상의 전실 또는
    난간대를 만들고 완강기 설치할것.
    5층이상에 학원개원시 소방서 반드시 문의해 볼것.
    서류 - 신고서2부, 설치내역서, 소바설계업자가 작성한 설계도면(전기,기계-설치도,계통도.
    실내장식물면적.평면도).
    설계업등록증.자격증첨부.신고서2부.설치내역서.건축물대장.

    주의사항 - 소방법을 몰라 허가가 나지 않거나 이미 설치된 기 시설물을 띁고 재시공 해야
    하는 경우도 있음.또한 일년에 2~3회 이상 소방관 의무점검이 있는데 이상의
    소방시설설치 및 유지관리에 불성실시 3년이하의 징역 또는 1500만원 벌금
    부과됨.

    *.학원개원하시는 원장님들께서는 필히 학원 전문인테리어회사에 맡기시어 금전적,정신적인 손해보는 일이 없도록 업체 선정에 신중하시길 바랍니다.

    학원인테리어 대표 브랜드 [학원스타]

    대표전화 02-838-5930